互感器测试仪测试功能以及技术指标?

 我来答
帐号已注销
2017-11-14 · TA获得超过362个赞
知道小有建树答主
回答量:178
采纳率:68%
帮助的人:83.3万
展开全部
互感器测试仪功能:可测试保护CT伏安特性、5%和10%误差曲线,直阻、变比、极性。
①.仪器可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器 的一次侧加一定的工频电压,即可测量其一次电压和二次的感应电压,得出电压互感器在该电压下的变比和极性以及能够对电压互感器做伏安特性实验。
②.仪器可测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。
自带大屏幕图形LCD、全汉化图形面:清晰美观,直观方便。 测试时直接显示伏安曲线图,自带热敏打印机,可快速打印曲线图及测试数据;也能随时存储测试数据。
可扩展性强:
a.可外接调压器进行试验:若装置单机的输出电压、电流不能满足要求,也可以采用用户自备的20KVA-30KVA调压器与装置连接进行测试。外接调压器(重量86kg-105kg)试验接线和测试方法非常简单;需加适当的保护电路;保护电路及人员安全。
b. 可选外接升压器:选配的外接升压器最高可升至2000V、3A,用外接升压器可用于做5000/1等级电流互感器的伏安特性试验。具有存储和打印功能,各设置参数掉电可以保存
推荐型号:WDCT-B 互感器特性测试仪
技术指标:
电 源:AC220V
伏安输出:1000V/15A(单机)
变比输出:600A/5V(单机)
检测精度:≤0.5%
检测范围:CT变比25000A/5A或5000A/1A
百度网友45f952d
2019-03-07 · 贡献了超过108个回答
知道答主
回答量:108
采纳率:100%
帮助的人:10.9万
展开全部
GDHG-306D互感器综合测试仪设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。参考标准GB 1207-2006、GB 1208-2006。

工作电源:
AC220V±10% 、 50Hz

设备输出:0 ~ 3000Vrms2Arms (最大可设置 20A )
大电流输出:0 ~ 1000A

励磁精度:≤0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程)

二次绕组
电阻测量
范围:0.1 ~ 300Ω
精度:≤1.0% ( 0.4%* 读数 +0.6%* 量程)
二次实际
负荷测量
范围:5 ~ 500VA

精度:≤0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程) ±0.1VA
相位测量(角差)
精度:4min
分辨率:0.1min

比差
精度:0.05%
CT变比测量
范围:≤25000A/5A ( 5000A/1A )
精度:≤0.5%
范围:≤500KV
精度:≤0.5%
温度:- 10℃ ~ 40℃ ,湿度: ≤90% ,海拔高度: ≤1000m
尺寸: 410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9db76d8
2019-04-26 · 贡献了超过188个回答
知道答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:14.1万
展开全部
GDHG-106B CT/PT互感器特性检测仪用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.采用智能控制器,操作简单.大屏幕液晶,图形化显示接口.按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.自动给出5%和10%误差曲线.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c255c7a
2019-03-19 · TA获得超过148个赞
知道答主
回答量:92
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
• 支持一次性接线做完CT所有基本实验,支持全绝缘半绝缘PT空载试验
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.

工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出0~3000Vrms2Arms(最大可设置20A)
大电流输出0~1000A
励磁精度≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次绕组电阻测量范围0.1~300Ω精度≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程)
二次实际负荷测量范围5~500VA精度≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
相位测量(角差)精度4min分辨率0.1min比差精度0.05%

CT变比测量范围≤25000A/5A(5000A/1A)
精度≤0.5%
PT变比测量范围≤500KV
精度≤0.5%
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式