配是200/5的互感器,如题指配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合电能表3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压400v),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。

电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。

扩展资料:

电流表配互感器的要求:

一、根据供电设备的额定电流。如400/5。

二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度

如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。

hao大森
高粉答主

推荐于2019-09-01 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1322
采纳率:100%
帮助的人:93.1万
展开全部

如题指配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合电能表3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压400v),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。

  • 互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。

  • 能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。

  • 其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

  • 普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互 绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。

  • 其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于 电源线路中,一次 负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。

  • 二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、 继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。