负荷开关和断路器都是用来闭合和切断电路的电器,但是它们在电路中所起的作用不同。其中断路器可以切断负巧悄荷电流和断路电流,负荷开关只可姿芹切断负荷电流,短路电流 是由熔断器来切断的

1、负荷开关是可以带负荷分断的,孝册渣有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。

2.断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

百度网友0e272a1
高能答主

2020-07-10 · 用力答题,不用力生活
知道大有可为答主
回答量:8614
采纳率:85%
帮助的人:310万
展开全部
从传统的角度来讲,负荷开关与断路器是有很大区别的。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,负荷开关可以和高压熔断器联用使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关袭亮的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本;也正是因为传统是负荷开关不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作,不能电动操作。而断路器在设计时,就考虑到不但要能开断和关合负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装蠢禅颤置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。

但从近代来看,是国外技术的引进,负荷开关制造的越来越象断路器,个别负荷开关加大了灭弧能力,增加了电动操作功能。

专门对付电流(故障电流、额定电流)的开关是断路器,断路器断口绝缘水平很低,故对付过压能力很弱。专门对付电压(断口绝缘水平很高,可对付很高的断口耐压值)的开关是隔离开关,俗称刀闸,隔离开关不能对付任何大的电流,额定电流及短路电流,可切小电流环流。而负荷开关是介于两者之间的开关,可对付电流(额定电流),可对付电压(断口绝缘水平比断路器高,但比隔离开关低),但负荷开关虽可开断和关合额带败定电流,关合短路电流,却严禁开断短路电流。因负荷开关无法开断短路电流,故提供远后备保护就必须加装熔断器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风电技术大通山王2020
2020-07-10 · 全心全意为人民服务,一起学习风电技术
风电技术大通山王2020
采纳数:1137 获赞数:3115

向TA提问 私信TA
展开全部
负荷开关主要用于线路检修断开用电负载,起安全隔离作用
断路器用于线路过载或短路保护的