一、性质不同
1、负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
2、断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
二、注意事项不同
1、负荷开关
(1)垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。
(2)运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。
(3)与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
(4)合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。
2、断路器:特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
扩展资料
控制回路:
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
参考资料来源:百度百科——断路器
参考资料来源:百度百科——负荷开关
负荷开关是没有保护性的,而断路器是带有保护性的。
负荷开关主要用于通断负荷电流,可以和高压熔断器串联使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流。
这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本,也正是因为负荷开关一般不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作的。
断路器在设计时,就考虑到不但要能通断负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。
注意事项
A、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。
B、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。
C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
D、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。)
以上内容参考 百度百科--负荷开关、百度百科--断路器
断路器:可以切断工作电流和事故电流;
负荷开关:能切断工作电流,不能切断事故电流。