条件:\x0d\x0a1、接线组别相同。 \x0d\x0a2、变比差值不超过±0.5%。 \x0d\x0a3、短路电压值不超过±10%。 \x0d\x0a4、两台变压器容量比不超过3:1。 \x0d\x0a\x0d\x0a原因: \x0d\x0a1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。 \x0d\x0a2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。 \x0d\x0a3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。 \x0d\x0a4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GamryRaman
2023-06-12 广告
不一定。看管子的,看输出特性曲线就知道了。NJFET在恒流区有这个性质,UGS一定是负值且,UDS是正值。但耗尽型NMOS在UGS为正、负、0的情况下都能工作,后两种可以说UDS一定大于UGS,但第一种情况下未必...... 点击进入详情页