无载调压变压器分接开关为什么要接在高压侧

 我来答
lgsys
2010-12-22 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3387万
展开全部
无载调压开关的目的是通过调整高压线圈的匝数,保证在高压电压高于或低于额定电压的时候保证低压电压尽可能的接近额定电压.所以要放在高压侧.

另外低压电压通常较低(如果是配电变压器则只有400V),故电流较大,匝数很少.提供抽头非常困难,甚至完全无法提供抽头..
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
黔中游子姚启伦
2010-12-22 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50568
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
1、高压侧电压高、电流小,用线细,又在绕组的外层,抽头引线方便;
2、高压侧电压高、电流小,减少分接开关体积,容易密封;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起