配电变压器分接开关正确调整 方法
(一)电源故障。断开变压器低压侧的负载,用绝缘棒打开高压侧的跌落保险丝,采取必要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。
(二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置:
当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。
当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。
(三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于2%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。
扩展资料
变压器的分接开关接触不良,往往是由于以下故障造成的,査明原因,分别采取相应措施予以消除,分接开关即可恢复正常工作:
(1)触头严重损坏。拆下触头,换上新触头或者按原样配制。
(2)触头压力不平衡。有些分接开关的触头弹簧是可调的,此时适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡(触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨)。
(3)使用较久的分接开关,其触头表面常覆有氧化膜和污垢。如果氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;否则,须用汽油擦洗。有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,看来很洁净,其实为一绝缘层,妨碍接触,可用丙酮擦洗,予以清除。