求大师解答以下供配电问题 20
1、三绕组PT(电压互感器)一次、二次、三次绕组的作用?2、假设一次侧CT(电流互感器)安装在变压器高压套管内,二次CT安装在低压开关柜内,变压器差动继电器的保护范围?3...
1、三绕组PT(电压互感器)一次、二次、三次绕组的作用?
2、假设一次侧CT(电流互感器)安装在变压器高压套管内,二次CT安装在低压开关柜内,变压器差动继电器的保护范围?
3、什么叫做断路器“跳跃”
4、说明当高压电动机过电流时保护继电器如何保护?
5、TN-S、TN-C、TN-C-S接地制式的含义和特点? 展开
2、假设一次侧CT(电流互感器)安装在变压器高压套管内,二次CT安装在低压开关柜内,变压器差动继电器的保护范围?
3、什么叫做断路器“跳跃”
4、说明当高压电动机过电流时保护继电器如何保护?
5、TN-S、TN-C、TN-C-S接地制式的含义和特点? 展开
1个回答
展开全部
1.一次取电,二次有两绕组,一般分别用于测量和保护。
2.变压器差动继电器的保护范围在一、二次侧两个CT之间发生短路等故障。
3.断路器合闸时保护装置或其他原因令断路器跳闸,而此时合闸指令还未消失,造成的断路器“合闸--跳闸--合闸--”的现象。
4.?保护继电器动作于跳闸。
5.TN-S:三相五线制L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)
TN-C:三相四线制L1L2L3+PEN(二者合一)
TN-C-S:三相四(五)线制L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
