对于电气火灾监控系统报警测试方法说法正确的是:( )。

A.釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态B.釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进... A.釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态
B.釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。
C.釆用故障电弧模拟发生装置产生故障电弧,使探测器达到报警条件,进入报警状态。
D.剩余电流发生器通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,电流固定,不可调节。
展开
考试资料网
2023-04-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
电气火灾监控系统报警测试方法: (1)剩余电流式电气火灾监控探测器报警测试方法釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态。剩余电流发生器用于给线路产生剩余电流,通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,具有0-1000mA电流调节功能。 (2)测温式电气火灾监控探测器报警测试方法釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。 (3)故障电弧探测器报警测试方法釆用故障电弧模拟发生装置产生故障电弧,使探测器达到报警条件,进入报警状态。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
14401人正在获得一对一解答
长春极地风情4分钟前提交了问题
武汉草原风1分钟前提交了问题
北京小白兔4分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询33450位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式