怎么用PLC的置位复位实现电动机正反转

怎么用PLC的置位复位实现电动机正反转最是附上指令表还有说明图次之。还有如果正转开启后必须按停止后才能开启反转又怎么弄谢谢... 怎么用PLC的置位复位实现电动机正反转最是附上指令表还有说明图次之。还有如果正转开启后必须按停止后才能开启反转又怎么弄谢谢 展开
 我来答
帐号已注销
2020-01-12 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

X0(正转启动)为ON,Y0(正转接触器)置位,此时,第二行的Y0常闭触点断开,X1(反转启动)无法置位Y1(反转接触器),按X2(停止按钮)将Y0和Y1都复位。

如果没有批量复位指令春雀,可以用两个复位指令并联;同理Y1为置位时,X0无法将Y0置位,起到了互锁作用扒侍早。也就是得停止后才能再启动。

置位需要强制性给定一个输入,而复位却可以在循环程序里使用。

例子:

可以把输入全置1,但复位却可以无限次的把输入置1,只要不跳出循环,当预定义的置位值和复位置等价,那复位可以看成无限次的自动置位。复位就是让其恢复到初始状态,常开就回到常开,常合就是回到常合,置位肯定就是向其对立方改变了。

扩展资料:

传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过载,断路谈液器将跳闸并切断两个负载的电源。

与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。

参考资料来源:百度百科-电动机正反转

疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2017-04-20 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3013万
展开全部

如图所示,X0(正转启动)为ON,Y0(正转接触器)置位,胡老此时,第二行的Y0常闭触点断开,X1(闹携反转启动)无法置位Y1(反转接触器),按下X2(裤弯升停止按钮)将Y0和Y1都复位,如果没有批量复位指令,可以用两个复位指令并联。同理Y1为置位时,X0无法将Y0置位,起到了互锁作用。也就是得停止后才能再启动。

望采纳。。。。。。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合利士智能装备
2023-12-08 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
合利士智能装备
合利士智能装备致力为国内外客户提供新能源汽车扁线电机智能装备:驱动电机扁线定子装配生产线、驱动电机转子装配生产线、驱动电机总成装配生产线、新能源汽车三合一装配生产线
向TA提问
展开全部

你需要一个PLC(可编程逻辑控制器)以及相应的输入输出设备。通常,一个电动机的正反转控制需要一个接触器来控制电源的通断,还需要一个热继电器来保护电动机不受过热的影响。

在PLC中,我们可以使用“置位”和“复位”命令来控制接触器的通断,从而控制电动机的正反转。假设我们已经定义了三个变量差和,分别为“正转置位”、“反转置位”和“接触器状态”。

以下是实灶祥现正反转的基本逻辑:

  • 当按下正转按钮时,正转置位将被设置为1,而反转置位将被设置为0。同时,如果接触器状态为0(表示电动机当前没有运行),则将接触器状态设置为1,启动正转。

  • 当按下反转按钮时,反转置位将被设置为1,而正转置位将被设置为0。同时,如果接触器状态为0(表示电动机当前没有运行),则将接触器状态设置为-1(表示反转),启动反转。

  • 当按下停止按钮时,无论是正转还是反转,都将接触器状态设置为0,停止电动机的运行。

  • 在这个逻辑中,“置位”和“复位”的作用是改变接触器的状态,从而控制电动机的正反转。而“停止”按钮则是用来停止电动机的运行虚辩盯。

详情
  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 电机设备
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式