检验焊接件的标准有哪些?
1个回答
展开全部
关于焊接质量检验的要求可根据以下标准执行\x0d\x0aGB50205-2001焊缝质量等级及缺陷分级\x0d\x0a焊缝质量等级一级二级三级\x0d\x0a内部缺陷超声波\x0d\x0a探伤评定等级ⅡⅢ——\x0d\x0a检验等级B级B级——\x0d\x0a探伤比例100%20%——\x0d\x0a内部缺陷射线探伤\x0d\x0a评定等级ⅡⅢ——\x0d\x0a检验等级AB级AB级——\x0d\x0a探伤比例100%20%——\x0d\x0a外观质量\x0d\x0a一级二级三级\x0d\x0a未焊满(不足设计要求)\x0d\x0a不允许≤0.2+0.02t,且≤1.0≤0.2+0.04t,\x0d\x0a二、三级且≤2.0每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0\x0d\x0a根部收缩不允许≤0.2+0.02t,且≤1.0≤0.2+0.04t,\x0d\x0a二、三级且≤2.0长度不限\x0d\x0a咬边不允许≤0.05t且≤0.连续长度≤100.0,\x0d\x0a且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长\x0d\x0a≤0.1t且≤1.0,长度不限\x0d\x0a弧坑裂纹不允许允许存在个别长≤5.0的弧坑裂纹\x0d\x0a电弧擦伤不允许允许存在个别\x0d\x0a接头不良不允许缺口深度≤0.05t,且≤0.5缺口深度≤0.1t,且≤1.0\x0d\x0a表面夹渣不允许不允许深≤0.2t,长≤0.5t,且≤20\x0d\x0a表面气孔不允许不允许每50.0长度焊缝内允许直径≤0.4t且≤3.0的气孔2个,孔距应≥6倍孔径\x0d\x0a注:1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:\x0d\x0a(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;\x0d\x0a(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。\x0d\x0a2、表内t为连接处较薄的板厚。\x0d\x0a3、表中单位为mm。