三相三线100伏有功电度表,150比5电流互感器,6000伏的电压,应该怎样计算电量?
展开全部
100V是指线电压是100V.你说的6000V是线电压吗?那么电压变比就是60倍。
电流变比是30倍。
所以电度表上显示的电度乘1800倍就是实际的电度。
不过智能电度表一般已经预先把变比乘到里面了,可以设置变比的,很有可能显示的数据就是实际的电量,这个是智能电度表比较惯用的,而智能通讯的时候里面的数据基本就是生数据,这个和通讯规约有关的。
见过一些6000V实际是相电压的,实际线电压是10KV,而实际相电压是5.77KV,也常被叫做6000V.就要再乘个根3,也就是1.732.实际电压变比是100:1,电度就是100*30*表头数。
电流变比是30倍。
