怎样测量空调感温探头的阻值?

 我来答
来自乌山心花怒放的彩叶草
高粉答主

2019-07-20 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

万用表测量空调感温探头的阻值。

空调常用的感温探头有5K、10K、15K、20K、50K这些阻值,这些感温探头的阻值是指在25℃的环境温度下,测量的电阻值。

因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)。

如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。

有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25C时的阻值。

扩展资料:

万用表使用方法:

1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。

2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。

3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节调零旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。

4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。

5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。

参考资料来源:百度百科—万用表

湿美电气
2024-02-29 广告
你好! 一般的空调传感器在5-50K之间、你用万用表RX100K档位测量就行、用手攥住传感器的头,用万用表测量,如果传感器是好的,会随着温度变化而变化!如果组织为无穷大为损坏! 希望我的回答能帮到你!。 选型,性能指标... 点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
niezhiyong123
推荐于2017-11-23 · TA获得超过11万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:88%
帮助的人:7221万
展开全部
你好!
一般的空调传感器在5-50K之间、你用万用表RX100K档位测量就行、用手攥住传感器的头,用万用表测量,如果传感器是好的,会随着温度变化而变化!如果组织为无穷大为损坏!
希望我的回答能帮到你!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
li8960920
2011-01-07 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:63.7万
展开全部
由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值.并且,元件本身没有任何厂家的型号和参数标识.这给我们维修空调时增加了判断难度.

一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化,来判断其好坏.这些可以大概判断出传感器的好坏.但有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值.本人观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供CPU电压,以此判断外界温度的高低.CPU的供电一般是+5V,经过分压后,输入CPU的一般在+2.0V~3.0V之间.也可以是传感器两头的电压.如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新电影关注者
高粉答主

2020-09-10 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:493
采纳率:17%
帮助的人:41.2万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式