两台西门子S7-200PLC PPI通讯 并和MCGS上位机通讯问题? 5

我处有两台西门子200PLC(主站CPU224XPCN从站CPU222CN)两台PLC需要互相交换数据,还需要和上位机MCGS进行通讯,经过查资料觉得两台PLC之间通过P... 我处有两台西门子200PLC (主站CPU224XP CN 从站 CPU222CN ) 两台PLC 需要互相交换数据,还需要和上位机MCGS进行通讯,经过查资料觉得两台PLC之间通过PPI通讯比较合适。我处分别将主站端口0、从站端口0用DP头连接(两个DP头都是进线端进线,拨码开关置于ON)主站端口1 通过PPI电缆和PC连接,硬件连接完毕。 软件设置1.打开编程软件,设置CPU类型。主站设置,通讯--端口--端口0设置地址为2(默认),端口1设置成地址1 也设置成2(默
问题已经解决!问题已经解决。终端电阻 都在ON 位置,主站端口0 使用带编程的DP头,DP头一头连接主站端口0,PPI电缆叠插到端口0上面的DP头上。两台设备都找到了
展开
 我来答
百度网友35fe57c
2014-10-14 · TA获得超过465个赞
知道小有建树答主
回答量:815
采纳率:39%
帮助的人:218万
展开全部
说说我的看法不一定对.既然是PPI通信协议,从站PLC和主站PLC连接了就肯定不会被HMI搜索到了,要不然为什么叫point to point 呢?找不到也不耽误用,从站PLC需要被上位机操作的数据发到主站PLC里,HMI通过主站PLC间接操作从站PLC.直接读写主站数据