mcgs与两台以上西门子S7-200的PLC进行通讯怎么连接

谢谢朋友你的回答谢谢你恩如果200测不加EN277行么,?用两个编程电缆怎么实现他们的连接?用连根编程电缆接到plc上,再用usb转换的工具接两编程电缆上的两个usb转换... 谢谢 朋友你的回答 谢谢你
恩 如果200测不加EN 277 行么,?
用两个编程电缆 怎么实现他们的连接?
用连根编程电缆接到plc上 ,再用usb转换的工具接两编程电缆上的两个usb转换成一个usb后,接到pc编程设备上行么?
如果可行的话在mcgs中的设备构建设置参数还和只带一个plc时的参数一样么?
展开
 我来答
远航09
2011-03-02 · TA获得超过1322个赞
知道小有建树答主
回答量:321
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部
如果需要挂接多个PLC设备,一种方案是用扩展MOXA卡,就是扩展串口卡,实现用多串口带多个PLC,一个串口挂一个设备,依然用RS232方式通讯,第二种方案是用RS485方式实现一个串口带多个PLC设备,这需要一个RS232转485模块,有源无源均可。这只是硬件连接上的不同,对编程没有影响,不管用哪种方式连接,在编程时设备窗口里都需要增加一个通用串口父设备,下面带上几个子设备,一个子设备对应一个PLC,注意地址不能相同,同时在每台PLC中也要设定一个地址,实现一一对应,至于通讯吗,可以用通道连接,也可以用设备命令。至于用哪种方式连接,看你的PLC支持哪种通讯方式,是232的还是485的。
txlily67
推荐于2018-04-05 · TA获得超过4.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8650
采纳率:73%
帮助的人:890万
展开全部
如果需要挂接多个PLC设备,
一种方案是用扩展MOXA卡,就是扩展串口卡,实现用多串口带多个PLC,一个串口挂一个设备,依然用RS232方式通讯;
第二种方案是用RS485方式实现一个串口带多个PLC设备,这需要一个RS232转485模块,有源无源均可。
这只是硬件连接上的不同,对编程没有影响,不管用哪种方式连接,在编程时设备窗口里都需要增加一个通用串口父设备,下面带上几个子设备,一个子设备对应一个PLC,注意地址不能相同,同时在每台PLC中也要设定一个地址,实现一一对应,至于通讯吗,可以用通道连接,也可以用设备命令。
至于用哪种方式连接,看你的PLC支持哪种通讯方式,是232的还是485的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
另另捌
2011-03-04
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可以走MODBUS通讯,从站通信,设置站地址,波特率,最多可以带31台PLC ,不过PLC里面要做程序的,看下说明书你应该可以搞定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wf61003
2011-03-11
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我不知道你用的200的哪一CPU。我以前做过一个工程用的是226 CN。我的做法你可以参考一下。
两个CPU之间用的DP电缆连在一起, PLC与PC之间只用了一根PC/PPI的线进行通信,如果你是笔记本的话,你也可以用USB/PPI与PLC进行通信。不过,你这两个PLC的地址不能一样哦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
2011-03-01 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3114万
展开全部
S7-200侧配备EM277,然后在MCGS设备中添加两个子设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)