在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication(通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则不能覆盖所有的波特率范围。
在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有:
Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同
Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0")
Micro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同
有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在"STOP"状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到"STOP"的位置。
拓展资料:
西门子S7-200PLC在实时模式下具有速度快,具有通讯功能和较高的生产力的特点。一致的模块化设计促进了低性能定制产品的创造和可扩展性的解决方案。来自西门子的S7 - 200微型PLC可以被当作独立的微型PLC解决方案或与其他控制器相结合使用。
SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点
强大的性能,
最优模块化和开放式通讯。
结构紧凑小巧-狭小空间处理任何应用的理想选择
在所有CPU型号中的基本和高级功能,
大容量程序和数据存储器
杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择
集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用
极其快速和精确的操作顺序和过程控制
通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程
2、 打开西门子编程软件,如果你的200系列PLC是带CN的请将软件改成中文版的,并且软件的版本需要在V4.0 SP4以上,以上两条件缺一不可。如果不是CN,这两点除外。
3、 点击软件里的 ,出现以下窗口。
4、 点击 ,出现以下窗口,
5、 选择“PC/PPI cable(PPI)”后。点属性,
6、 这一步非常重要,这里的端口一定要选择电缆安装好驱动生成的串口,切记!要不然是无法通信的,端口可在设备管理器里看到。
7、切换到”PPI”选项夹,“地址”默认的是0, “网络参数”里两个选项请不要打钩。要不然也是无法通信的。“传输率”可根据PLC的实际情况来选择。
8,设定好这些后。一路确定下去。然后回到通信界面,双击“刷新”即可找到PLC的型号,即可上下载程序。
如是组态则还应在“通用父串口”中的设置PLC的地址及串口号。