三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的?

我们的换热站用以上电表计量,购电证上写95KW,但实际换热站用电量为109.25KW,供热公司说电表过小。为什么购电证上会写95KW是什么意思?... 我们的换热站用以上电表计量,购电证上写95KW,但实际换热站用电量为109.25KW,供热公司说电表过小。
为什么购电证上会写95KW是什么意思?
展开
 我来答
喜马拉雅山之梦
推荐于2017-11-26 · TA获得超过256个赞
知道小有建树答主
回答量:422
采纳率:0%
帮助的人:159万
展开全部
互感器150比5是30倍的,电表1.5(6) 中的6是最大电流, 也就是实际主线电流180A 三相功率,不考虑功率因数,根3UI 1.732*380*180 118KWH只比你的109差一点了,所以是小了,换200比5的互感器就行了
追问
你算出来是118KW,怎么比109小呢?还有为什么购电证上会写95KW是什么意思?
追答
不是小,是大一点,电器一般都要有余量,满负荷容易坏的,只换互感器就行了,95KW是当时的估算值,算的技术不好错了,或者方案有改动,用电功率大了