压力变送器的输出信号4~20mA是这么来的
2011-01-09 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
4-20mA / 1-5V 的信号制式是由和国际接轨的国家标准规定的。
在信号回路中,变送器等效为一只可变电阻,和电源、电流表(指示仪)、负载电阻(包括导线电阻)串联在一起。变送器电路的功能就是通过根据要求改变自身电阻,使电路中的电流在4-20mA范围变化。如果负载中有一个 250欧姆 的电阻,它上面的电压正好是 1-5V。
电流信号:不随导线长度变化(电阻)而变化
4ma:不用0ma,以区分开路情况,便于检查
4-20ma:工业标准,还有10-50ma的等等
4ma:不用0ma,以区分开路情况,便于检查
4-20ma:工业标准,还有10-50ma的等等
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询