500kv变电站电气主接线方式有哪些?各有什么优点?

 我来答
柠檬玖瑶
2018-03-29 · TA获得超过2.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:78
采纳率:100%
帮助的人:2.1万
展开全部
  • 接线方式

  1. 双母线接线:双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。

  2. 3/2接线:3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。

  • 优点

  1. 双母接线:双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。

  2. 3/2接线:3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。

  • 变电站,是电网中改变电压的场所,一般指降压变电站。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。

  • 500kV变电站是指最高电压等级为500kV的变电站,其输入电能和输出电能的电压分一般为500kV和220kV。

百度网友8b25f183
2018-05-23 · TA获得超过3419个赞
知道小有建树答主
回答量:219
采纳率:100%
帮助的人:12.2万
展开全部

500kv变电站电气主接线方式有两种:

  1. 一个半断路器,也就是3/2接线,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。

    优点:供电可靠性高,运行方式灵活
    缺点:占地面积大,造价高,运行操作繁琐,运行倒闸操作麻烦操作量大。

  2. 双母接线,一般不超过7个单元采用双母线的接线方式。

    优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于设计。

    缺点:增加了一组母线,每一回路增加一组母线隔离开关,增加了投资,操作复杂,占地面积增加。


500kV变电站一般为枢纽变电站。它在电力系统中的主要作用和功能是:

  1. 汇集分别来自若干发电厂的主干线路,并与电力网中的若干关键点连接,同时还与下一级电压的电力网相连接。

  2. 作为大、中型发电厂接入最高一级电压电力网的连接点。

  3. 几个枢纽变电所与若干主干线路组成主要电力网的骨架。

  4. 作为相邻电力系统之间的联络点。

  5. 作为下一级电压电力网的主要电源。