应急照明强启怎么接线? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 应急照明 接线 搜索资料 4个回答 #热议# 普通体检能查出癌症吗? 床前明月儿 高能答主 2019-04-12 · 探索生活中的另一种可能 床前明月儿 采纳数:101 获赞数:171929 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 1、首先将应急灯照明壳子上的螺丝拧开。2、之后将盖子上的螺丝也拧下来。3、之后将盖子拿下来。4、之后找打应急照明灯的内部电源。5、用螺丝刀将控制电路板的螺丝拧松。6、将控制开关的排线接入内部电源。7、之后将应急电源跟应急指示灯的线路连接起来。8、再将应急控制器的线路连接上。9、这样应急照明就连接好了。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 帐号已注销 推荐于2019-08-10 · TA获得超过1.6万个赞 知道小有建树答主 回答量:87 采纳率:100% 帮助的人:3.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 正常为1条零线,1条开关火线,1条充电线,1个强启火线。产品应有4个接线孔位,对应接上如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。根据实物图,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 李学娘 推荐于2019-09-10 · TA获得超过1.5万个赞 知道小有建树答主 回答量:110 采纳率:100% 帮助的人:1.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 这个不是应急照明箱,不符合要求。如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。1,应急照明集中控制是什么意思?答:应急照明是停电以后还能提供一定时间的照明。这时候都是采用蓄电池供电的。一般情况是每个灯配了蓄电池,这叫独立控制。集中控制就是把所以应急照明灯的蓄电池放在一起,然后做一个控制转换系统,对应急照明的灯统一集中控制。特点是维护方便。 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 xh...f@163.com 2021-04-02 · TA获得超过1435个赞 知道答主 回答量:0 采纳率:0% 帮助的人:0 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(2) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2019-10-18 应急照明灯怎么接线 146 2021-09-29 五根线的强启消防应急照明灯怎么接 2 2022-07-29 五根线的强启消防应急照明灯怎么接 2022-12-21 消防应急照明带强启是什么意思 1 2022-08-12 各位大师,问一下应急照明强启,开关,火线,零线怎么接法,谢谢 2022-07-19 led应急照明灯怎么接线 2022-11-05 应急灯上强启线和充电线能接一条吗 2020-06-23 应急照明强启线问题 5 更多类似问题 > 为你推荐: