应急照明强启怎么接线?

 我来答
床前明月儿
高能答主

2019-04-12 · 探索生活中的另一种可能
床前明月儿
采纳数:101 获赞数:171947

向TA提问 私信TA
展开全部

1、首先将应急灯照明壳子上的螺丝拧开。

2、之后将盖子上的螺丝也拧下来。

3、之后将盖子拿下来。

4、之后找打应急照明灯的内部电源。

5、用螺丝刀将控制电路板的螺丝拧松。

6、将控制开关的排线接入内部电源。

7、之后将应急电源跟应急指示灯的线路连接起来。

8、再将应急控制器的线路连接上。

9、这样应急照明就连接好了。

上海沪工电器厂
2024-11-30 广告
应急照明用的电流一般都很低,不超过16A,所以采用4m²的导线够了。强制点亮 就是说当发生火灾的时候无论开关在何位置(开或闭)灯都必须强制电量。强制点量需要安装时候做个二次控制回路 需要强制点亮的灯具采用双控开关控制,双控开关一段... 点击进入详情页
本回答由上海沪工电器厂提供
帐号已注销
推荐于2019-08-10 · TA获得超过1.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:3.3万
展开全部
  • 正常为1条零线,1条开关火线,1条充电线,1个强启火线。

  • 产品应有4个接线孔位,对应接上

  • 如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。

  • 交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。

  • 根据实物图,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。

  • 没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李学娘
推荐于2019-09-10 · TA获得超过1.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:110
采纳率:100%
帮助的人:1.7万
展开全部

这个不是应急照明箱,不符合要求。
如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。

1,应急照明集中控制是什么意思?

答:应急照明是停电以后还能提供一定时间的照明。这时候都是采用蓄电池供电的。一般情况是每个灯配了蓄电池,这叫独立控制。
集中控制就是把所以应急照明灯的蓄电池放在一起,然后做一个控制转换系统,对应急照明的灯统一集中控制。
特点是维护方便。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xh...f@163.com
2021-04-02 · TA获得超过1435个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?