静电除尘器启动时一次电压电流有二次电流电压没有,什么原因

 我来答
布清安桂妆
2020-01-15 · TA获得超过3.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:1104万
展开全部
首先二次电压低,一次电压当然低了,二次电压低,二次电流应很高才是,怎么还基本正常?可以明确的说,二次电压升不上去,二次电流肯定要大一点,只能说内部积灰多了,电气类似短路,个人对这还有经验,一是料位计要准,二是停电场,改水力出灰,一至二天后再投肯定正常
在此之前,控制柜断电,自检下,再升还升不上来,不怕麻烦空升下,不带电场,如果电压正常,电控部分是肯定没问题的
北京艾尔利达
2024-05-10 广告
静电中和器不能消除导体上的静电!静电中和器一般指的是静电消除器,产生正负离子来消除绝缘体上的静电;而消除导体上的静电用的是静电接地夹,是导静电的设备。我司代理的FRASER静电消除器,Newson Gale静电接地夹,可以分别处理绝缘体和导... 点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
郁亭晚曾月
2020-03-18 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:964万
展开全部
静电除尘器,是把市电(220V或380V)通过一套自动调压设备+整流变压器+硅整流组件,为除尘的极板送去直流高压电,产生电晕现象,静电吸引粉尘,达到静电除尘的效果。
静电除尘器的一次电流,一次电压,一般都是指整流变压器的一次侧的交流电流和交流电压,是市电通过调压设备(一般是可控硅调压设备)后,送至变压器一次侧的电流、电压值,是随现场工况,可调、可变化的值。
二次电流,二次电压是整流变+硅整流组
输出的直流高压的电流、电压值,一般为1A、30KV左右(具体数据看设备及现场情况)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式