变压器功率的计算方法
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例)。
假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线方式供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P时,线路中相电流为I /3,理想状态下中性线无电流,相线 P 相损 =(I/3)2R = I2R/9。
扩展资料:
单相变压器结构简单、体积小、损耗低,主要是铁损小,适宜在负荷密度较小的低压配电网中应用和推广。苏州市就累计使用1000多台,节电45GWh,经验值得推广。有的资料显示单相变压器在发达国家得到广泛应用,例如美国、日本,单相供电制成为居民供电的主要方式。
在这种宣传下,有些人因此而认为单相供电具有“降损”的魔力,认为单相变压器比三相变压器更节能,认为单相供电制比三相供电制更优越。其实不然,单相变压器与单相供电制只是当前三相供电制的补充形式,由于其自身特性的约束,它只能应用于某些特定的领域。
参考资料来源:百度百科-单相变压器
2024-10-23 广告
计算变压器的功率
变压器功率=输出电压X输出电流
例如:根据电路要求需要输出电压30V、电流10A的变压器,30V X 10A= 300W (变压器功率)。
电源变压器过热的原因:
变压器在运行中会发热,是由于变压器运行损耗导致的,一是变压器的铁损,二是变压器的铜损。
1、铁损:指磁路内部的损耗,变压器的磁路多半是导磁铁片迭成,这种损耗叫铁损。
2、铜损:指初级与次级绕组内的损耗。变压器的绕组一般由铜线组成,铜线有电阻,加上交流的阻抗,会产生一定的损耗,这种损耗为铜损。
由于铁损与铜损的存在,二者加起来,在变压器的运行中转化成热量,这就是变压器发热的原因。
解决方法:
1、空载发热:变压器绝缘坏或变压器输入电压升高,绝缘坏需要重绕线圈,输入电压高需要降低输入电压或增加线圈圈数。
2、电压正常,带上负荷发热是负荷重了,减轻负荷可以降温,无法减轻负荷,可以用风扇降温。
3、运行正常的小变压器突然发热,可以检查整流装置和负荷,可能有整流管、电容等短路,电流变大发热。
变压器的功率计算=电压*电流*功率因数。
对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技术参数是变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。
变压器使用注意事项
保证绝缘油质量。变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油 应及时更换。
保证导线接触良好:线圈内部接头接触不良,线圈之间 的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压 力加。 当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时会发生爆炸。
以上内容参考 百度百科-变压器
功率因数的计算:有功功率与视在功率夹角的余弦值。
式中:S--变压器容量,单位kVA
U--变压器一次侧或二次侧的额定电压,单位kV
I--变压器一次侧或二次侧的额定电流,单位A
注意:计算时,电压
电流要用同一侧的电流、电压参数。