变压器的功率如何计算功率啊!

 我来答
安全护航9

2015-09-16 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:9256万
展开全部
  单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
  三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):
  1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。

  2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。
  3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
  4、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=41.25/85%=48.53KW,选择50KVA变压器。
AnyWay中国
2011-11-25 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4808万
展开全部
包括视在功率和有功功率,一般变压器标称的是视在功率。
视在功率等于电压与电流乘积。前提是同一个器件上的电压与电流。
对于单相变压器,就简单了。
对于三相变压器:
如果测量的是相电压和相电流,就是三个乘积之和,如果对称,一相的乘积再乘以3.
如果测量的是线电压和线电流,如果对称,任意一组线电压和线电流的乘积再乘以√3。如果部对称三电压取平均,三个电流取平均,平均值的乘积再乘以√3。
假如你需要的是有功功率,上述运算后再乘以cosφ,φ是电压和电流的相位差
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
birch261
2011-11-25 · TA获得超过1189个赞
知道答主
回答量:320
采纳率:100%
帮助的人:201万
展开全部
额定功率铭牌上都标的有,那个KVA就是。实际用电功率用总电流*电压就是。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-06-16 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
大概估算:
P=(S/1.25)×(S/1.25)
(S=E字型的中柱截面,单位:c㎡)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安庆地痞
2011-02-13 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器是用来传递电能的,他自身除了在运行时的所产生的空载损耗和负载损耗外(这两种损耗都会变成热量,因此变压器在运行时温度就会升高),不消耗其它的电能,所以变压器不说功率,只有额定容量。
三相变压器的额定容量=额定电压 * 额定电流 * 根号3 (KVA)
单相变压器的额定容量=额定电压 * 额定电流 (KVA)

变压器的额定容量表示在负载功率因数为1时,所能传递的最大功率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起