电流互感器S1,S2哪个接地线?请专业资格电工回答

S1能接地吗... S1能接地吗 展开
 我来答
你们都是比a0
2022-08-28 · 贡献了超过379个回答
知道答主
回答量:379
采纳率:0%
帮助的人:10.9万
展开全部
是的,但是电流互感器的2113S1,S2二次侧是不能随意接5261地的,应视情况4102而定。 当用于接电流表时,1653则对S1,S2无要求,可任意连接。当如果接的是电度表,则对S1,S2的连接方式是有要求的,要求流过电度表电流线圈的电流相位与电压相位相同。 如果接反,因电流与电压相位相差180度,会出现电度表反转等现象。这必须要现场测量相位正确后才能确定接地端。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
今不喝恒的小大5918
2022-08-28 · 贡献了超过311个回答
知道答主
回答量:311
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
2022-06-20 · TA获得超过1905个赞
知道小有建树答主
回答量:3270
采纳率:81%
帮助的人:96.3万
展开全部
两端的任意一端可接地,但正确(规范)安装二次侧S2可靠接地。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式