电流互感器S1,S2哪个接地线?请专业资格电工回答

S1能接地吗... S1能接地吗 展开
 我来答
花开的一种独世芬芳
2022-08-28 · 超过49用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1289
采纳率:81%
帮助的人:38.8万
展开全部
也许合格的电工会回答?是的,但电流互感器的平方侧C2 2113S1不能自由接地5261个位置,具体取决于4102的情况。当连接到安培计1653时,S1、S2不需要,可以任意连接。如果是电表,S1、S2需要连接,而通过计数器的电流线圈需要与电压相相同的电流相位。如果反向通电,则由于电流和电压相位180度,导致计数器反转。这必须在现场进行,以确定着陆阶段。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
就艄公号子
2022-08-29 · 贡献了超过291个回答
知道答主
回答量:291
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部
是的,但是电流互感器的2113S1,S2二次侧是不能随意接5261地的,应视情况4102而定。 当用于接电流表时,1653则对S1,S2无要求,可任意连接。当如果接的是电度表,则对S1,S2的连接方式是有要求的,要求流过电度表电流线圈的电流相位与电压相位相同。 如果接反,因电流与电压相位相差180度,会出现电度表反转等现象。这必须要现场测量相位正确后才能确定接地端。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
如水菊6
2022-08-29 · 贡献了超过488个回答
知道答主
回答量:488
采纳率:16%
帮助的人:14.6万
展开全部
2022-08-29 · TA获得超过511个赞
知道答主
回答量:331
采纳率:0%
帮助的人:11.7万
展开全部
2022-08-28 · 贡献了超过426个回答
知道答主
回答量:426
采纳率:0%
帮助的人:12.5万
展开全部
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式