MT6056I与FN2X联机的触摸屏和PLC的通信设置, 请教网上高手,谢谢 了 50

 我来答
百度网友8150780
2011-01-12 · TA获得超过4529个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:377万
展开全部
连接方式有两种:
(1)PLC的CPU与MT6056i直连方式。
设定:
1-人机内选择设备类型为MITSUBISH FX2n
2-接口类型选择RS485 4W,波特率设定为9600bps,校验:EVEN,7,1
3-PLC侧CPU设定采用默认设定即可。
4-通讯线缆名称:MT6000-FX
(2)PLC侧的RS232BD通讯模块与人机连接方式。
设定:
1-人机内选择设备类型为MITSUBISH FX2n或者MITSUBISH 232BD
2-接口类型选择RS-232,波特率设定为9600或19200bps,校验:EVEN,7,1
3-PLC侧通讯地址D8120不用设置,采用默认设定即可
4-接线方式:
人机侧,接COM1端口
PLC侧,接通讯模块端口
人机接2,3,5脚,PLC侧接3,2,5脚
二者分别对接,即2-3,3-2,5-5
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询