西门子PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20mA; 当读出AIW0里面的数值是实际温度吗?如何转换?

 我来答
冰岛之恋7977
2012-10-05
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:26万
展开全部
给你个例子供你参考一下:
模拟量值和A/D转换值的转换
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)

编程实例
您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:

温度显示值=(AIW0-6400)/256
cwhclm
2011-01-13 · TA获得超过297个赞
知道小有建树答主
回答量:594
采纳率:0%
帮助的人:221万
展开全部
是实际温度,只不过不能直接读数

X(温度)=400*(AIW0-6400)/25600
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ls3399
2011-01-13 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:45.6万
展开全部
4-20对应是应该是6400-32000吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夫敌皮皮乌
2011-01-13 · TA获得超过148个赞
知道答主
回答量:323
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
EM231 TC吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lzmc6109
2020-04-19
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:2828
展开全部
@冰岛之恋!很厉害!拜师,微信号?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起