PKPM输入梁上墙荷载时,如有洞口如门,那么在门的洞里是没有荷载传在梁上的,那么整墙的荷载还是按均布荷

PKPM输入梁上墙荷载时,如有洞口如门,那么在门的洞里是没有荷载传在梁上的,那么整墙的荷载还是按均布荷载的输入吗?那么门中的空出去的那部分也是按均布线荷载???... PKPM输入梁上墙荷载时,如有洞口如门,那么在门的洞里是没有荷载传在梁上的,那么整墙的荷载还是按均布荷载的输入吗?那么门中的空出去的那部分也是按均布线荷载??? 展开
 我来答
高圣喜
2011-01-16 · TA获得超过191个赞
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:71.3万
展开全部
按均布荷载输入。门中空出去的部分也按均布线荷载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b297223ca5
2011-01-19 · TA获得超过189个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:100%
帮助的人:49.9万
展开全部
结构设计没有那么仔细,一般墙上开洞,按一定比例折减后,输入均布线荷载计算。