PKPM里需要输入自己算的荷载如楼面荷载,梁间荷载,墙载啥的怎么计算呀,能说具体点么,板是面荷,梁是

看着建筑图,我不会转化为结构荷载,不知道怎么算出需要输入的荷载,请告诉一下... 看着建筑图,我不会转化为结构荷载,不知道怎么算出需要输入的荷载,请告诉一下 展开
 我来答
加勒比蓝鲸
推荐于2016-01-26 · TA获得超过630个赞
知道小有建树答主
回答量:674
采纳率:0%
帮助的人:303万
展开全部
框架梁上的荷载一般就是填充墙,墙体的容重乘以砌筑高度就是梁上线荷载!比如2900mm层高,扣去上一层的梁高500mm,还有2400的墙,墙厚度240,加气混凝土砌块我们正常算240厚的填充墙容重为3.5kn/m3,我们就用3.5x2.4(墙高度)=8.4 kn/m 加到梁上去!有窗洞,门洞就打个八折!或者进行精密的计算,减去洞口的墙重!
追问
你那个3.5x2.4(墙高度)=8.4 kn/m 忘了乘以墙厚了吧,感觉
追答
3.5已经包含墙厚,200的墙容重3.0
百度网友c78d895
2012-04-17 · TA获得超过280个赞
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
填充墙采用空心加气块的话,容重为5.5假设层高为3000,梁高400,那么填充墙荷载就是5.5x2.6(墙高度)x0.24(墙厚)+0.02x2x20(抹灰)x2.6=3.432+2.08=5.512kn\m
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询