车间里的现场等电位箱和配电室接地干线有点远 我用电缆连接等电位箱和接地干线可以吗 ?

 我来答
zhyf_28
2011-01-17 · TA获得超过3134个赞
知道小有建树答主
回答量:870
采纳率:50%
帮助的人:298万
展开全部
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 等电位联结端子箱 分总等电位和局部等电位两种。总等电位联结端子箱一般用于配电室内作重复接地用。局部电位联结端子箱一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。

你的是接地等电位,可以用电缆连接等电位箱和配电室接地干线,要明确配电室接地线和全厂接地网连接良好,配电室接地线不能是三相四线制的零线,零线不等于接地线。
现场等电位箱离大接地网远时可以连接,也可以就地深接地处理,一般用一根扁钢连接起来,其可靠性和稳定性好,你的是可以用铜导线连接,连接一般是采用压接线鼻子后用螺栓螺母固定好,保证0接触.
gu...l@126.com
2011-01-17 · TA获得超过175个赞
知道小有建树答主
回答量:325
采纳率:0%
帮助的人:206万
展开全部
不好,弱电,强电,仪表信号的等电位接地是分开的,不要连起来
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大漠孤山集
2011-01-17 · TA获得超过2253个赞
知道小有建树答主
回答量:719
采纳率:100%
帮助的人:814万
展开全部
可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wk102100
2011-01-17
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部
应该可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答