车间里的现场等电位箱和配电室接地干线有点远 我用电缆连接等电位箱和接地干线可以吗 ?
4个回答
展开全部
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 等电位联结端子箱 分总等电位和局部等电位两种。总等电位联结端子箱一般用于配电室内作重复接地用。局部电位联结端子箱一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
你的是接地等电位,可以用电缆连接等电位箱和配电室接地干线,要明确配电室接地线和全厂接地网连接良好,配电室接地线不能是三相四线制的零线,零线不等于接地线。
现场等电位箱离大接地网远时可以连接,也可以就地深接地处理,一般用一根扁钢连接起来,其可靠性和稳定性好,你的是可以用铜导线连接,连接一般是采用压接线鼻子后用螺栓螺母固定好,保证0接触.
你的是接地等电位,可以用电缆连接等电位箱和配电室接地干线,要明确配电室接地线和全厂接地网连接良好,配电室接地线不能是三相四线制的零线,零线不等于接地线。
现场等电位箱离大接地网远时可以连接,也可以就地深接地处理,一般用一根扁钢连接起来,其可靠性和稳定性好,你的是可以用铜导线连接,连接一般是采用压接线鼻子后用螺栓螺母固定好,保证0接触.
展开全部
不好,弱电,强电,仪表信号的等电位接地是分开的,不要连起来
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?