请问玻璃幕墙是否需要做防雷接地装置 规范上是否有啥要求呢

医院工程的... 医院工程的 展开
 我来答
鹏山东
推荐于2016-07-07 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:31万
展开全部
1.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-1996
第4.4.7 幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定。
2.《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106-2009
3.具体要求:
建筑物玻璃幕墙应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属预埋就近预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,铜质导线截面积宜不小于25 mm2,铝质导线截面积宜不小于30 mm2,跨接应采用搪锡端子。兼有防雷功能的幕墙压顶宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板的截面积宜不小于70 mm2(幕墙高度不小于150m时)或50 mm2(幕墙高度不大于150m时)。幕墙压顶板体系与主体结构屋顶的防雷装置因由有效连接。
匿名用户
2015-12-17
展开全部
要情况,20米建筑以下除非甲方要求要不可以不考虑。又或者幕墙结构低过混凝土结构
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-12-17
展开全部
需要结构胶吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-12-17
展开全部
看图纸设计
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-12-12
展开全部
肯定需要了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答