首先,你得确定你那建筑的防雷等级
是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接
2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。
3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接
4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

是三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
124条与二类一样

3.应将60及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接