FC105是处理模拟量(1~5V,4~20MA等信号)输入的功能块。FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块。
FC105是处理模拟量其中管脚的定义如下:
IN模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0。
HI_LIM现场信号的最大量程值比如水池的液位最大值是10米,这里就设定为10.0。
LO_LIM现场信号的最小量程值,比如水池的液位最小值是0米,这里就设定为0.0。
BIPOLAR极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1。
如果现场信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0。
RET_VAL为FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50。
OUT现场信号值(对应的是0.0米至10.0米),信号类型是实数。FC106是处理模拟量其中管脚的定义如下:
IN现场信号输入值,比如频率30Hz,设定值必须是实数30.0。
HI_LIM现场现场设备所要求的最大输入信号比如最大频率50Hz,这里就设定为50.0。
LO_LIM现场现场设备所要求的最小输入信号比如最小频率10Hz,这里就设定为10.0。
BIPOLAR极性设置,如果现场设备所要求的输入信号为+10V~-10V(双极性信号),设置为1。
如果现场设备所要求的输入信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0。
RET_VAL为FC106功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50。
OUT现场信号值(单极性对应的是0至27648,双极性对应的是-27648至+27648),信号类型是整数。
2023-06-12 广告
2、FC105是处理模拟量其中管脚的定义如下:IN模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0。3、FC106是处理模拟量其中管脚的定义如下:
将市电电压(AC120/230V)转换为DC24V,为CPU和24V直流负载电路(信号模块、传感器、执行器等)提供直流电源。输出电流有2A、5A、10A三种
1、正常:绿色LED灯亮
2、过载:绿色LED灯闪
3、短路:绿色LED灯暗(电压跌落,短路消失后自动恢复)
4、电压波动范围:5%
CPU模块
各种CPU有不同的性能,例如有的CPU集成有数字量和模拟量输入/输出点,有的CPU集成有PROFIBUS-DP等通信接口。CPU前面板上有状态故障指示灯、模式开关、24V电源端子、电池盒与存储器模块盒(有的CPU没有)
信号模块(SM)
1、数字量输入模块:24V
DC,120/230V
AC
2、数字量输出模块:24V
DC,继电器
3、模拟量输入模块:电压,电流,电阻,热电偶
4、模拟量输出模块:电压,电流
参考资料来源:百度百科——s7-300