中央空调冷冻水系统压力问题?
系统:楼高6-7米,循环泵24M扬程,闭式系统,补水泵20m扬程,4立方/小时流量问题:1.该系统正常静压为多少?2.水泵运行时,进出口正常压力为多少?3.现象求解:前一...
系统:楼高6-7米,循环泵24M扬程,闭式系统,补水泵20m扬程,4立方/小时流量
问题:1.该系统正常静压为多少?
2.水泵运行时,进出口正常压力为多少?
3.现象求解:前一天机组运行时进口压力维持在0.11MPa,开启补水泵压力很快可以到0.16MPa,晚上有一末端漏水后,进口压力一度降到0.02MPa,且补水补的很慢,压力也一直上不去,是何原因造成?
本人新手不是太了解这些,请大侠们详细解答,最好可以推荐几本相关书籍,感激不尽! 展开
1、楼高6-7米,系统静压应该为0.06-0.07MPA,由于系统有补水泵,估计也有膨胀水箱,所以,有可能是带压运行,系统静压就要看膨胀水箱了,有可能大于0.07MPA。
2、水泵运行时的进出压力,与管道粗细,管道阻力有关,在这是无法确定的。
3、系统正常运行时,是不用开启补水泵的。
4、漏水后,压力上不去,有可能是水泵头里有空气,管道里有空气没排出,找到管道系统里的排气阀,排排气,直到排气阀出的是水。
5、一般,冷冻机组入水口就是水泵的出水口,水是压进机组的。冷冻机组入水口的压力较大,达到0.23MPA,补充水泵扬程只有20米,只能产生0.2MPA左右的压力,所以,开启系统循环水泵时,补充水很难加进去。
6、建议把补充水的入口改在系统水泵的入水口,这样补充水会快很多。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询