中央空调冷冻回水毎天圧力变小2个压的原因

 我来答
ming2917488446
2016-08-12 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:83.1万
展开全部
这是因为系统压力降低了。
初步判断是有跑、冒、滴、漏的地方,你可以检查下定压泵是否正常。
具体情况如下:
1、管道里面有气体没有排干净,运行一段时间后不会出现这种情况,这种情况你应该排气了。
2、有地方漏水、或者管道排气阀、风盘排气阀坏掉,直接排水了。
3. 使用时间久了,自行消耗了,压力下降的幅度不大,时间久,
4. 有渗漏点,是压力下降的主要原因,一般中央空调的水系统都有自动补压系统的,就是防止管内压力不足的。
好儿医
2016-12-08 · TA获得超过130个赞
知道小有建树答主
回答量:161
采纳率:50%
帮助的人:40.3万
展开全部
中央空调冷冻回水毎天圧力变小的主要原因是:
1、回水管路及风机盘管有漏水、渗水现象;
2、定压补水装置部分失效;
3、回水管路系统保温措施不好,水温变化较大,当温度降低时导致压力下降;
4、回水管路存在空气未排尽;
5、冷冻水管路系统与冷却水管路系统之间的连通阀未关闭严实,造成冷冻水泄漏至冷却水管路。
按照以上故障检查,可以解决冷冻回水压力变小的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
千山暮雪77
2016-07-21 · TA获得超过111个赞
知道小有建树答主
回答量:217
采纳率:0%
帮助的人:113万
展开全部
1、管道里面有气体没有排干净,运行一段时间后不会出现这种情况。
2、有地方漏水。。。或者管道排气阀、风盘排气阀坏掉,直接排水了。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
高锰酸钾的爱
2016-09-14 · TA获得超过105个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:16.8万
展开全部
首先观察排水口压力是多少,你说的每天压力变小两个压,是0.2还是0.02?假如是0.2MPA,请问你现在回水口压力是多少?可以考虑管道内壁脏,或者蒸发器阀门开启度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
djboooooo
2016-07-11 · TA获得超过180个赞
知道小有建树答主
回答量:311
采纳率:100%
帮助的人:77.7万
展开全部
初步判断是有跑、冒、滴、漏的地方,检查下定压泵是否正常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)