1、首先计算出供回水流量;
2、冷冻水量V1= Q1/(4.187△T1) L/s 式中Q1—制冷量 KW,△T1—冷冻水出入水温差 ℃;
3、冷却水流量V2=Q2/(4.187△T2 L/s 式中Q2—冷凝热量 KW,△T2—冷却水出入水温差 ℃;
4、水管管径D=√4*1000L2/(π*v) mm 式中L2—水流量(L/s),V—水流速 m/s;
谢总
2024-11-27 广告
答:控制湿度是大型空调租赁中不可忽视的一环。客户可根据实际需求选择具备除湿功能的空调设备,并合理设置温度和湿度参数。同时,保持室内通风也有助于降低湿度。若湿度过高,可考虑使用除湿机或开启空调的除湿模式进行调节。... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
匿名用户
2013-07-17
展开全部
在供回水管道上安装一个压差仪就可以了。。最好是跟主机联动起来没有必定的压差不让主机工作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-17
展开全部
我是如许懂得的供水是在应用水泵史供水管道里的水压达
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-17
展开全部
水泵定压-体系压力损掉主如果沿途阻力压损