西门子PLC 200SMART与台达伺服B2 伺服无法收到脉冲信号
西门子PLC200smart输出Q0.0串联了一个1K欧的电阻,接线正确,但是为什么伺服无法接收到信号!新手,希望得到回答,谢谢!...
西门子PLC 200smart 输出Q0.0 串联了一个1K欧的电阻,接线正确,但是为什么伺服无法接收到信号!新手,希望得到回答,谢谢!
展开
1个回答
展开全部
第一步:可以添加一个高速计数器检查下有没有高速脉冲输出
第二步:查看Q点有没有亮
第三步:查看伺服参数设置了没
第二步:查看Q点有没有亮
第三步:查看伺服参数设置了没
追问
谢谢,你的回答,我查看了Q0.0有输出,电压为12V,连接到对应的pluse端口,台达B2系列设置是位置模式,电子齿轮设置也是正确的,伺服监控模式查看是否有输入脉冲,结果是没有脉冲输入。
谢谢,你的回答,我查看了Q0.0有输出,电压为12V,连接到对应的pluse端口,台达B2系列设置是位置模式,电子齿轮设置也是正确的,伺服监控模式查看是否有输入脉冲,结果是没有脉冲输入。
苏州俊福机电
2024-08-21 广告
2024-08-21 广告
在苏州俊福机电设备有限公司,针对罗克韦尔AB伺服电机的维修,我们遵循专业流程。首先检查供电与连接,确保电源线无松动短路,且电机与各组件连接线完好。随后,检查编码器信号,确保位置控制准确。若问题依旧,将深入分析故障可能,如电阻、继电器及轴承等...
点击进入详情页
本回答由苏州俊福机电提供