PLC和步进驱动器接线问题

PLC控制步进电机,PLC是24v输出的,是不是PLC脉冲输出直接接控制器的24v步进脉冲信号+PLC方向信号直接接控制器的24v方向信号+就行了?黄色负极部分还用接吗?... PLC控制步进电机,PLC是24v输出的,
是不是PLC脉冲输出直接接控制器的24v步进脉冲信号+
PLC方向信号直接接控制器的24v方向信号+就行了?黄色负极部分还用接吗?
展开
 我来答
匿名用户
2019-07-23
展开全部

选择带PLC信号接口的驱动器如EZM552,只需将PLC的24V连接到驱动器,控制信号接到对应的信号负端即可,无需限流电阻。

百度网友cbfeaa3
2019-07-21
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:7662
展开全部
PUL+:+5V或+24V串2K电阻。

PUL-:Y0 (PLC输出COM0:-5V或-24V (输出Y点对应COM端))。

DIR+:+5V或+24V串2K电阻。

DIR-:Y1 (PLC输出COM1:-5V或-24V (输出Y点对应COM端))。

EN+:+5V或+24V串2K电阻。

EN-:同上(使能脱机信号,可接可不接)。

驱动器(driver)从广义上指的是驱动某类设备的驱动硬件。

在计算机领域,驱动器指的是磁盘驱动器。通过某个文件系统格式化并带有一个驱动器号的存储区域。存储区域可以是软盘、CD、硬盘或其他类型的磁盘。

单击“Windows资源管理器”或“我的电脑”中相应的图标可以查看驱动器的内容。
追问
这个驱动器有24v输入点的,请看第二张图,我红色圈起的部分,如果24v不串电阻的话,不太明白怎么接
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
plc业余爱好者
2021-01-30 · 工厂维修工,plc爱好者,一个奋斗的小青年
plc业余爱好者
采纳数:4 获赞数:125

向TA提问 私信TA
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询