指出下列电路有何错误?应如何改进。

 我来答
老将从头来
2020-06-18 · 知道合伙人教育行家
老将从头来
知道合伙人教育行家
采纳数:8130 获赞数:29772
从事电工专业40年,其中从教30年,职称高级讲师。

向TA提问 私信TA
展开全部

此电路SB1是停止按钮,SB2是启动按钮。现在的接线会造成启动以后无法停止的故障,只需改一处接线就可正常。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
匿名用户
2020-06-15
展开全部
SB1停止按钮位置错误,应该上移脱离自锁触头控制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lslzx63
2020-06-15 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1884
采纳率:78%
帮助的人:515万
展开全部
这种接法根本不能工作。将辅助常开触点并联在启动按钮SB2两端即可,也就是先将辅助常开触点触点与启动按钮SB2并联,然后再与停止按钮SB1串联。