公司有一台1000KVA的变压器。负载也接近1000KVA,我配500KVar的电容柜进行补偿,可以吗?

 我来答
zhanghengwen
2011-02-13 · TA获得超过2270个赞
知道小有建树答主
回答量:1658
采纳率:0%
帮助的人:1034万
展开全部
跟变压器无关,变压器所需无功由高压电网提供。看你什么负载就行,如果是纯电阻负载就不需要无功,感性负载就得补偿无功了,电动机每千瓦按0.8KVAR算,交流电焊机每KVA按1KVAR算就行了,然后按装所需电容就行了
xuqiang2006911
2011-02-13 · TA获得超过2311个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:481万
展开全部
这个补偿量的大小是根据负载来定的,与变压器大小无关。
如,你的负载可能是时电动机,但是电动机的功率大小、工作时的带负载情况,都有可能使补偿的变化非常大;还有就是负载是否有产生谐波的,如直流负载、变频器等等,也会使补偿量有变化。
比如,我做过一个厂家的补偿,是315KVA的变压器,但是最后的补偿量确定为700kvar,实际补偿量为640kvar:它是小电动机多,且空载或轻负载时也多。
你看,这就是负载对补偿量的影响。
我是专业做无功补偿和滤波的,如果你需要确定什么,欢迎继续交流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yzy_tommy
2011-02-13
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:9.9万
展开全部
看你变压器下带的负载的性质,原始功率因数低的需要多补,功率因数高的可以少补。如果可以实测的话,建议先实测一下看看无功需求量的大小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fanyinguang
2011-02-13
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可根据实际情况来判断。不知你的负载是感性还是阻性?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?