三菱PLC控制电机星三角启动编程
一般的高压离心风机,其主要的动力设备是电动机,此外还包括用来控制风机风阀位置的电动或手动执行器、风机阀门限位开关等部件。风机动力设备的传统控制方法是通过手动或继电器控制,...
一般的高压离心风机,其主要的动力设备是电动机,此外还包括用来控制风机风阀位置的电动或手动执行器、风机阀门限位开关等部件。风机动力设备的传统控制方法是通过手动或继电器控制,存在可靠性和灵活性较差的问题。比如:由于电机的容量大,就存在启动时间长、启动电流大、运行安全可靠性差等问题,为了解决这些问题,需要采取在启动离心风机时减少启动负荷、通过星—三角降压启动来降低启动电流、进行安全互锁控制等措施。
一.电气控制要求
1.启动风机电机时,先关闭风机阀门,待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门,以减少风机的启动负荷。
2.电机启动时线圈采用星形接法,待电机达到正常的速度后切换为三角形接法,降低启动电流。
3.当电机线圈由星形切换为三角形时,因PLC运行速度快,内部切换时间短而接触器转换需要时间长,因此PLC内部程序设计上有防火花的内部锁定。
4.电机星形启动切换为三角形运转时相关接触器连锁,防止PLC误动作。
5.系统设计有紧急停车按钮,防止启动或运行时意外事故的发生。
二.设计技术数据:要求选用三菱PLC
三.设计内容
1) 进行PLC选型及I/O分配,设计PLC硬件系统;
2)选择PLC控制系统元器件。 展开
一.电气控制要求
金工实习的时候用过三菱plc,只要用几个开关改变一下接线形式,应该不难吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
LD X0
OR M10
ANI X1
ANI X2
OUT M10
OUT Y0
LD M10
OUT T0 K60
LD M10
OUT T1 K10
LD T1
ANI T0
ANI Y1
OUT Y2
LD T0
OUT T2 K5
LD T2
ANI Y2
OUT Y1
END
刚给你编了这段星三角启动的,初始的关闭风机才能启动电机和停止信号,自己加几个点就可以了