中央空调无缝钢管和镀锌钢管上的冷凝水,管道上已经按照设计院的要求进行保温,采用的是橡塑保温,管道到了夏天还是保温层外面结露。...
中央空调无缝钢管和镀锌钢管上的冷凝水,管道上已经按照设计院的要求进行保温,采用的是橡塑保温,管道到了夏天还是保温层外面结露。
展开
杨国东
2024-07-24 广告
2024-07-24 广告
一般是由于风机盘管的回风尘网堵塞造成的。清洗尘网,清洗风机盘管翅片可以解决。 风机出风量减少,进出风机的空气的温差变大,冷凝水就比正常的多了。把风机开大一档风量试。 另外环境的新风量大,新风的湿度大也是造成冷凝水过多的原因找看什么地方漏进了...
点击进入详情页
本回答由杨国东提供
展开全部
补救的方法是只能在水多漏下来的地方加装接水槽,这是安装不良的问题,应该找原来的安装工程队承担有关费用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-02-14
展开全部
如是外壁上可能是你的送风温度太你低,造成外壁结露。两个方式改变: 提高送风温度,或增加保温厚度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加15CM厚的保温棉就可以啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
保温效果不好,保温厚度不行,重做吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?