变压器,冲击合闸试验怎么做?400v/10KV的升压变压器冲击合闸试验是和低压侧的闸么?具体怎么操作?

变压器,冲击合闸试验怎么做?400v/10KV的升压变压器冲击合闸试验是和低压侧的闸么?具体怎么操作?... 变压器,冲击合闸试验怎么做?400v/10KV的升压变压器冲击合闸试验是和低压侧的闸么?具体怎么操作? 展开
 我来答
百度网友f13e61a
推荐于2017-11-24 · TA获得超过229个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:82.4万
展开全部
《电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 中 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,进行5此,每次间隔时间为5分钟,应无异常现象。冲击合闸试验应在高压侧进行,对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地。无流差动保护的干式变压器可冲击3次。
方法是:低压侧开关断开,合上10KV侧断路器,注意试验期间的励磁电流,听变压器声音是否正常。
百度网友096bf24ca
2011-02-15 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2347万
展开全部
一般是低压侧开关断开,合上10KV侧断路器作为冲击试验的,要倒冲(低冲高)可能有过电压的问题,尽量不做。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起