现在钢筋还可以等截面代换吗?是不是规范已经更改了?
3个回答
展开全部
首先假定你的钢筋实测强度与屈服强度等相关要求均符合抗震规范的要求,要是不符合,则代换免谈; 1、4*380*300<4*380*360 ,可以; 2、未看懂什么意思
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
呵呵,这个问题,是你没能理解这个定义和与规范理解结合的原因
在钢筋代换中,有3种,我把她们适用的范围告诉你
1、等截面代换是指钢筋的级别相同,且在同位置的钢筋代换
2、等强代换是指钢筋级别不同,且在同位置的钢筋代换
3、等弯代换是指钢筋位置不同的代换
现在,很多的设计人 监理就知道死八板,不让代换,而施工现场的技术员也不能准确的计算,而造成不能代换的局面,在规范中,并没有这个要求,只要钢筋能保证受力的要求,就符合规范的要求,那你用一级钢也可以,就是浪费罢了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: