通信机房电源-48和48不一样。
通信机房供电模式采用48V电源供电系统,所有设备统一使用现成48V电源供电,这种供电系统是最安全、最可靠、最经济、最合理的方案。
在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流48V电源为基础电压的供电系统的统一工作,原有60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局-24V和+24V系统已被改造或统一成48V电源供电。
使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通 讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提 高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容 早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。

同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气 中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子, 从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和 电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的, 几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计 算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输 出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是 一样的。