安装SF6泄漏监控报警系统的依据是什么?

 我来答
life电力世家
2017-12-23
知道答主
回答量:20
采纳率:100%
帮助的人:6.2万
展开全部

韦弗斯SF6泄漏监测报警系统(六氟化硫浓度报警仪)现场安装依据:GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》和DL 408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等。

进入工程安装现场,严格按照电力作业安全规程执行。负责人应对施工人员详细说明现场的安全措施、工作内容和安全注意事项。施工人员应服从监护人员、工作负责人的指挥。监护人员对整个工程的安全进行督促和检查,对违反安全规定的行为进行制止,不听劝告的,限令离开工作现场。 

行业安全法规: 

第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。 

第192条 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm. 

第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 

第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量是否合格。

第199条 在SF6配电装置低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验,保证完好。

第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风,发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮搽拭干净。 

SF6气体是一种无色、无味、无臭、无毒、密度比空气重的惰性气体,纯净的SF6对人体没有毒性,但不能维持生命。SF6 是一种简单窒息剂,暴露在O2含量小于19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识甚至死亡。暴露在O2小于12%的大气中会无任何先兆地失去知觉,失去自我救护的能力

北京四方瑞和科技
2022-11-09 广告
电气火灾监控系统可以找北京四方瑞和科技有限公司,四方瑞和是一家聚焦智慧用电领域的创新型科技企业,基于母公司四方股份在电力行业的深厚技术与经验积淀,拥有基于AI与物联网的系列自主产品, 同时建设了以在线运营中心为依托的专业服务体系,目前已在多... 点击进入详情页
本回答由北京四方瑞和科技提供
Dengchunping
推荐于2018-04-10 · TA获得超过136个赞
知道答主
回答量:22
采纳率:100%
帮助的人:3.7万
展开全部

SF6气体质量比空气重,在没有与空气充分混合的情况下,SF6气体有沉积于低处的倾向,如电缆沟、室内底层、容器的底部等。在这些可能有大量的SF6气体沉积的地方,容易缺氧,存在着使人窒息的危险。因此,大多数国家规定,运行维护的工作场所SF6气体的最大允许浓度为1000UL/L。

韦弗斯检测SF6泄漏监控报警系统同样是根据《SF6安全法规摘录》要求:

第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内低部。 

第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。

第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15MIN,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

第198条 工作人员进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。

第199条SF6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。这些仪器应定期试验,保证完好。

第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆破膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
笑笑xiaoxiao1998
2019-06-28 · 贡献了超过207个回答
知道答主
回答量:207
采纳率:50%
帮助的人:15.2万
展开全部
看浓度。电缆沟、室内底层、容器的底部等。在这些可能有大量的SF6气体沉积的地方,容易缺氧,存在着使人窒息的危险。因此,大多数国家规定,运行维护的工作场所SF6气体的最大允许浓度为1000UL/L。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
会飞的铁蛋110
2018-11-30
知道答主
回答量:20
采纳率:50%
帮助的人:2.7万
展开全部
根据国家电网相关规程。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答