我在现场有四台西门子200的PLC 用PPI协议和上位机通讯,怎么经常烧其中一台PLC的串口呢

 我来答
百度网友6511473bd
2016-11-15 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:100%
帮助的人:175万
展开全部
西门子200的串口都是不带隔离的。
因为你整个网络接地不好,造成电缆中有电位差。
建议做如下措施:
1、通讯线采用屏蔽电缆。
2、PLC接地,导轨与柜体接触良好。
3、通讯线5脚与PLC外壳接触良好。如果是采用西门子的通讯头,屏蔽层要接触良好。
4、柜子良好接地。
等等。接地我感觉是电气中最难,最专业,最不好搞定的。
祝你好运。
匿名用户
2016-11-15
展开全部
估计是串口的地与其他的地,尤其是上位机的地不共地,之间可能有电位差,造成高电压对串口烧坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式