求助:我有两台s7-200的CPU分别是CPU224XP:6ES7214-2BD23-0XB8、CPU226:6ES7216-2BD23-0XB8两台PLC后面都有扩若干...
求助:我有两台s7-200 的CPU 分别是CPU224XP :6ES7 214-2BD23-0XB8 、 CPU226:6ES7 216-2BD23-0XB8 两台PLC后面都有扩若干扩展模块。问题:1.两台PLC 如何通过PPI 通讯协议组网,并且和上微机组态MCGS 进行通讯?(两台PLC 之间有若干数据要进行交换,需要互相读和写)2.两台PLC之间的通讯线是6ES7901-3CB30-0XA0 这个吗? 3.若将CPU226作为主站,那么CPU226哪个口和上位机连接(PROT1吗?),通讯线的型号是? 谢谢!我的分数没有太多哦!
展开
1个回答
展开全部
1、224XP和226的CPU都具有两个通讯口,可以使用其中一个和另一台PLC交换数据,另一个和MCGS通讯,当然如果你还有其他的通讯模块,例如CP243-1等,也可以使用其他方式和MCGS通讯,数据交换需要使用NETR和NETW指令,或者使用软件自带的向导来做,不是太难。
2、两台PLC之间通讯不需要使用你说的编程电缆,使用两个DB9通讯接头,将两个PLC的3针和8针连接起来就可以实现通讯了。
3、无所谓哪个口,都可以和上位机连。但是PPI通讯必须定义一个通讯口,所以你只能使用剩下的那个来连接上位机。电缆可以使用普通的PC-PPI编程电缆。
2、两台PLC之间通讯不需要使用你说的编程电缆,使用两个DB9通讯接头,将两个PLC的3针和8针连接起来就可以实现通讯了。
3、无所谓哪个口,都可以和上位机连。但是PPI通讯必须定义一个通讯口,所以你只能使用剩下的那个来连接上位机。电缆可以使用普通的PC-PPI编程电缆。