消防强切怎么接线?
1个回答
展开全部
分两种情况:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)
2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出
就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
